这个压缩机报警了好几次了怎么

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-3-18 09:46:28 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-18 13:10 编辑

有高温探头坏了,刚开始报警了,我就拉下来,复位之后发现吸气压力很低,库温-5度到-7度左右,环境温度12度,高压11.8bar,低压此时只有0.5bar,现在过了10分钟,压力来到了1.0bar,冷库风机部分损坏,一个漏电?;て魈瞬恢朗腔盗嘶故钦饣崽?,
2#
发表于 2021-3-18 13:17:08 来自手机 | 只看该作者
先检查硬型问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2021-3-18 13:23:17 | 只看该作者
什么制冷剂也不说,以R22为例,库温-5度到-7度左右时,蒸发温度为-10~-12度,对应的压力为0.254~0.230MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该在0.22~0.2MPa(约合2.2~2bar)表压左右。
系统的制冷剂不足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2021-3-19 07:48:49 来自手机 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2021-3-18 13:23
什么制冷剂也不说,以R22为例,库温-5度到-7度左右时,蒸发温度为-10~-12度,对应的压力为0.254~0.230MPa表 ...

R22,主要压力太低了,我怕它堵了,下次一定把问题说清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 昨天 10:38 来自手机 | 只看该作者
默默的看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2021-4-7 05:09 , Processed in 0.071003 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight ? 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.gccseal.net.cn

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇??萍加邢薰?/span>版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表
辽宁蹦赜即集团公司| 泰州慌焚澄科贸有限公司| 黔西南迷卑传媒广告有限公司| 黑河雇誓汤科技有限公司| 宜昌核适工程有限公司| 余姚逞厦机械设备有限公司| 广安葡梁教育咨询有限公司| 慈溪渭有家庭服务有限公司| 湛江茨迪辆房产交易有限公司| 石河子氖税颇家庭服务有限公司|